JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

anyfsky
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 489 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-09-29
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 2018 點
下載積分: 9762 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-05
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
1.把模式選擇開關拔至STOP;
2.下載一個不帶modbus 通信的程序或一個空白程序。
樓主留言:
感謝,明白了。CPU停機狀態RTU是不生效的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • QQ: 2845452345
    wzbarley
    好好學習,天天向上。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 167 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 24195 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2023-09-27
    最后登錄: 2025-10-05
    查看wzbarley的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 7天前
    參考資料:
    https://www.ad.siemens.com.cn/service/article/S7-200/S7-200modbus/Default.aspx#master

    樓主留言:
    謝謝。一直以為STOP模式是不能通訊的。
    好好學習,天天向上。
    zyh7148
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 884 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2024-10-16
    最后登錄: 2025-10-05
    查看zyh7148的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 7天前
    好像西門子有個wipeou.exe程序,可以清楚PLC內的所有組態和程序。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    honggun
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1656 個
    工控威望: 7138 點
    下載積分: 42730 分
    在線時間: 958(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2025-10-05
    查看honggun的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 7天前
    恢復出廠設置不行嗎?
    樓主留言:
    這個老古董通訊不上也就沒辦法恢復出廠設置。一樓大哥的說法對,CPU停機的時候端口0是默認PPI。所以在停機狀態連上去,改一下庫程序或者刪除庫程序就通訊上了,我直接用個輸入點控制庫程序的生效與否就完美解決問題了。再次感謝各位。