使用臺達EH3的PLC,用DDRVI指令,當脈沖未發完時斷開指令,電機會減速停止還是立刻停止,有無特殊寄存器設置這一功能?看過手冊,上面對應型號是SC,EH3有相關功能嗎?
lihuaming68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 747 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-05-17
最后登錄: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-25 08:49
斷開指令會在加減速時間內繼續的,我沒記錯的話。 具體你自己上機試一下
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 2001 點
下載積分: 863 分
在線時間: 975(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-05-16
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-25 09:10
斷開會按照你加減速的時間設定去減速到停止 默認的是100ms  不會出現立即停止的現象
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 11129 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-16
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-25 09:27
不是立即停止的