例如:S7-200 PLC里面,VD100里面存放100.0,怎么在觸摸屏上顯示出來,怎么設置?
我在WINCC里面這么設置,最后顯示的不是100.0,是一個很大的值,我該在觸摸屏上怎么設置顯示?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161830 分
在線時間: 3242(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-04-15 16:50
VD100變量數據類型要設置為Float,然后在樣式格式里選擇帶小數點的顯示格式
樓主留言:
謝謝,原來這樣