    使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,一直沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝!



    [ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新編輯 ]
    <b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發(fā)帖數(shù)量: 275 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 301(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2025-06-20
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2011-01-18 09:12
    FX2N-485-BD                         RJ45
    RDA--------------------------------SG+
    SDA--------------------------------SG+
    RDB--------------------------------SG-
    SDB--------------------------------SG-
    SG---------------------------------GND
    其中RDA與RDB間并聯(lián)一個110Ω終端電阻