JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 16:03
圖片:
圖片:
我通過下面的變量觸發 有報警試圖顯示 觸摸屏模擬的時候可以啊,可是到現場開機觸摸屏就全報警,是不是觸摸屏的程序沒跟PLC聯系啊,
IW0的0位對應i0.0依次可以15位,可是我現場觸發I0.0,報警沒反應,只有觸摸屏開機的時候全部報警,這問題在哪?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161538 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-01 07:14
模擬 時候是跟PLC聯機模擬的嗎?
如果不是看看你的連接是如何設置的?