JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 667 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2025-04-19
查看syspoco的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-20 16:41
各位同行新年好啊。
請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6804 個
工控威望: 38408 點
下載積分: 9648 分
在線時間: 9662(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-20 17:02
你使用全雙工還是半雙工模式,將你的步驟描述清楚一點,最好附上接線圖與程序。

Regards