xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
如題,我想用PLC保存一些模擬量輸入的數據,然后可以有選擇的查看歷史數據,請師傅們提供一個大概的思路! 打個比方: 1. D0-D19 存放20路從BFM來的模擬量數據,1分鐘刷新數據 2, 機器運行后每隔一分鐘記錄一次這20路數據,并加上個時間戳,保存數據在第一個塊里 3,機器運行結束后該數據塊結束,再次運行記錄到下一個塊里,機器運行時間不確定 4查歷史數據通過選擇塊1,塊2等等來實現 將這么多數據寫進數據寄存器倒不難,關鍵怎么樣來讀呢,哪個地方是頭,到哪結束,第一塊,第二塊怎么區分 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果你不是通過編程軟件來讀取歷史紀錄的話,我個人認為這樣做純粹屬于吃飽了撐了. 一般都是通過觸摸屏或者SCADA軟件來讀取并顯示,而放著觸摸屏與SCADA軟件的歷史存取功能不用,轉而使用復雜的PLC進行編程…… Regards |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
觸摸屏上使用配方功能一次搞定數據讀與寫,也可以使用趨勢來顯示。 至于存儲,自然也會放在觸摸屏中使用,且需要放到電腦中讀取分析時,到處CVS文檔在Execl中作業也可以。 至于增加成本,難道每事情做去連線編程軟件來看?沒有顯示設備,你查看啥歷史? ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |