樓主  發表于: 2008-12-09 19:34
有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-05-23
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 19:11
由于電壓高不了多少,用串電感的方法降壓最簡單。