樓主  發表于: 9天前
在觸摸屏上設定兩個伺服電機不同的目標頻率,如何實現同一時間(時間觸摸屏可設置)減速至速度為0停止,用的三菱FX3U的PLC,用PLSV指令控制兩個伺服,各位大神,有公式嗎,或者案例程序
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 2844 點
下載積分: 4635 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-10-04
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
你是要控制位置還是速度?位置模式兩個伺服同時啟停是插補,速度模式同時啟停是電子齒輪
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 2844 點
下載積分: 4635 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-10-04
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
感覺只控制1個伺服就可以,從伺服的脈沖輸入用主伺服的脈沖輸出,調整從伺服的電子齒輪調整速度比例,肯定是同時啟停
難點在需要在線修改電子齒輪