接到一單,驗收后要質保3年。我是純電氣部分,另外有人是機械部分,各負責各的。我電氣部分調試結束后,機械結構需要整改,我就遠程配合調試。但是莫名其妙燒壞兩次PLC了,那么多元器件只壞plc。 我就在想要不要裝個柜內攝像頭?覆蛔“
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8973 個
工控威望: 8668 點
下載積分: 16943 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
燒壞的是哪個部分?
樓主留言:
PLC的電源部分。PLC和擴展模塊是獨立24V開關電源供電的。擴展不燒,就燒PLC電源部分,其他網口 輸入輸出點都好的。開關電源用的明緯的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8973 個
工控威望: 8668 點
下載積分: 16943 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 12天前
如果PLC是直流供電的,又經常燒,很不正常。直流電源很不容易壞的。
頂多是有異物掉入導致短路。
如果多次發生,的確有可能是有人為的接交流電源燒壞。