xiegl456
級別: 略有小成
![]() |
近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。 另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的 |
---|---|
|
xiegl456
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 今天更換了一個模塊,也是溫度不正常,兩個小時后又當了。14個模塊從CPU模塊到后面6個模塊燈都是黑的 |
---|---|
|
xiegl456
級別: 略有小成
![]() |
沒有,就是單獨供電,220V電源給PLC模塊電源使用,模塊電源轉化成DC5V 電源供其他模塊使用。大家有使用3菱Q系列的PLC嗎,能不能測下你們的電源模塊和CPU模塊的溫度是多少 |
---|---|
|