JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 118 點
下載積分: 572 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-10-01
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 32天前
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 2685 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-10-01
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 29天前
匯川的伺服干擾確實是很大,復議6樓、7樓大佬意見,補充1點,樓主可以驗證一下,原點和限位傳感器換靠譜一點的品牌,比如IFM、SICK之類的,最次用松下的,試試看,因為理論上干擾的指示信號而已,并不影響24V供電,樓主如果解決了問題,請反饋一下,我也很好奇,是什么原因