樓主  發表于: 7天前
歐姆龍CJ2M系列導入系統自帶MODBUS TCP功能塊,導入發送功能塊,提示錯誤:對不保留功能塊實例內存不足。查看'功能塊/SFC內存統計...'中的剩余值。('優化功能塊/SFC內存'工具能提供幫助)
請問各位高手還有遇到過,可以怎么處理
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1981 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 3015 分
在線時間: 2386(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
CJ2M不支持套接字通訊,我懷疑也不支持MODBUS TCP這個功能塊,具體打400電話確認一下。