JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

小菜鳥12311
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 53 點
下載積分: 302 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-12-25
最后登錄: 2025-05-12
查看小菜鳥12311的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 31天前
1、我現在是有三臺485設備,通過手拉手的接線方式,接入到一個RTU轉TCP串口服務器的一個通道,PLC和串口服務器走TCP通信。
2、三臺設備只能改站號,其他的參數都一樣
3、轉換模塊可以自動輪詢,但是做不了區分
4、200samrt這邊用MBUS_Client指令對三臺設備進行數據讀寫
想請教一下各位大佬,這種情況下,PLC這邊可以對這些數據進行區分么?
我是剛入行的，網上查了一下deepseek,說是Client指令可以設置Unit_ID進行站號區分,也沒找到,所以很迷茫。
求各位大佬指點一下小菜鳥吧
by海綿
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2566 點
下載積分: 9002 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2021-12-03
最后登錄: 2025-05-12
查看by海綿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 30天前
私信我 我給你遠程搞