最近使用1200系列遇到一個疑問,因為原本設計的io數量冗余的不多,想增加一個同型號的數字量輸入輸出模塊,然后遇到一個疑問,我發現模塊模塊之間的電源是單獨供電的,能否一個用漏型一個用源型?
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 1787 點
下載積分: 978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-05-18
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
可以這樣用,我實際工程上也使用過,不在一個模塊沒有一點問題