JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

工控菜鳥007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 258 點
下載積分: 635 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2025-01-18
最后登錄: 2025-06-05
查看工控菜鳥007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-22 10:11
最近使用1200系列遇到一個疑問,因為原本設計的io數量冗余的不多,想增加一個同型號的數字量輸入輸出模塊,然后遇到一個疑問,我發現模塊模塊之間的電源是單獨供電的,能否一個用漏型一個用源型?