用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1334 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-06-29
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 15:55
斷開PLC,用準確的毫安表測量看看到底是哪里的問題,然后再細找問題。
樓主留言: