JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 279 點
下載積分: 980 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-05-21
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-29 14:38
圖片:
各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 740 個
工控威望: 2771 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-05-22
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-02 15:56
一般用了變頻器不需要接觸器和熱過載,
變頻器前面加個空開就可以了,變頻器自帶電流檢測
用模擬量控制頻率可以參考變頻器手冊