時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
FX3U的plc會偶爾出現error報錯燈閃爍的情況,導致Y輸出信號也跟著閃爍,報錯燈閃爍的時候電腦跟plc通訊也會斷開,有沒有大神遇到過這種情況,是什么原因導致?img src="images/post/smile/default/7.gif" /> ![]() ![]() |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
這個plc已經用過幾年了,昨天才開始出現這種情況的 |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
現在問題是開機過大概兩分鐘就會出現報錯燈閃爍的情況,在還沒有報錯的時候可以正常通訊,但是一出現報錯燈閃爍時,就會斷開和電腦的通訊,之后就通訊不上了,重新上電之后又出現同樣的問題 |
---|---|
|
時光皆薄情
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位的解答,PLC的24V電源沒有短路,電池電壓也沒有問題,現在想想覺得應該是PLC的散熱功能出現問題了,PLC過熱了導致的這個問題,后面實在沒有辦法了,更換了一個PLC之后就好了 |
---|---|
|