有個風閥,開關動作是220,反饋信號是無源的,進的plc輸入點,現在遇到閥有問題的,內部220和24v無源反饋的觸點有通的情況。燒東西了,請問下這個情況怎么保護?
mch2009
以誠相待八方朋友
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-08-13
最后登錄: 2025-05-06
查看mch2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 21:41
加裝壓敏保護(271或39)