![]() 我是用200SMART 做主站,讀寫 一臺電源,采用485接口,MODBUS通訊協議,現在寫可以了,讀實時功率和反射功率讀不到,我用MODSCAN 可以讀到 數值,但是讀的一剎那會有TIMEOUT 的提示。 請幫忙看看原因,非常感謝。在線等。 |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
我現在是讀不到值,我不知道哪里不對?幫忙看看。按理說MODSCAN能讀到,PLC程序沒錯的話也能讀到。我就是不知道錯哪里了?希望幫忙看看。 |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
實際有40005,我問廠家了,說可能說明書拷貝錯了(因為MODSCAN讀到40005這個值了,就是我要的值),另外我把程序和說明書發出來,謝謝大家幫忙?/div> |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
這個不是原因,換其他的一樣。 |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
我經常這樣用,別的設備,比如變頻器就沒事,估計也不是這個原因。 |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 另外這是我PLC在發命令讀的時候,用串口助手監控到的數據,麻煩高手看看有什么問題。 |
---|---|
|
lander
級別: 探索解密
![]() |
感謝大家?guī)兔,后來打了供應商服務電話才知道,程序沒錯,他們的單片機程序要求不能只讀某一個或者2個,必須全讀才可以,試了后果然OK。 |
---|---|
|