abadguy
級別: 略有小成
![]() |
主要是在回原點時如何查看伺服的實時運行方向,因為回原點時伺服有往返運動,程序內(nèi)無法判斷伺服實時方向,查看SM622.1的狀態(tài)位也看不到變化。該伺服運行方向主要是配合伺服配重氣缸開啟關(guān)閉的。我有個想法是通過實時位置檢測來伺服是往哪個方向運行的,請教各位有什么更簡單的辦法嗎? |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
我試了,Q點是無法監(jiān)控的,可能是因為被運動控制占用了,硬件可以顯示。好像是那個說明書寫錯了,不是SM622.1 |
---|---|
|