深圳電工
級別: 家園常客
![]() |
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里 直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
地線只能用黃綠色 ,別搞什么歪門路,還用黃色做地線,UVW相線分別為黃綠紅,中性線為淡藍色 內部線路遵循棕正藍負黑信號 不要想當然接線,如果出事故負不起這個責任的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|