各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
像你這種情況,應該監測經常損壞固態繼電器那相電路的溫度和電壓、電流,才能找出是什么原因造成的。 固態繼電器損壞無非就是過載、過壓、過熱、過流造成的,不排除本身質量因素和安裝不正確的原因。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |