JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 330 點
下載積分: 837 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2025-05-23
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-06 18:13
如果M10接通后就要一直計時,M10斷開后計時要保持斷開前的時間,在接通M10后繼續計時,這樣的梯形圖怎么寫?請大神指教
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2860 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 3548 分
在線時間: 3823(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 20:07
用三個斷電保持的功能數據寄存器,如D520,D521,D522
M10接通時,每秒D520加1,夠60,清零同時D521加1,D521夠60,清零同時D522加1,
以上計時應該夠長,如果不夠,D522可以采用32位
D522小時,D521分鐘,D520秒
樓主留言:
用本身的指令一秒一次脈沖能做嗎?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/