          我要往變頻器地址H7F00(運轉控制地址)寫入正轉控制字(H81)
          MSG指令里面的addr=400001+H7F00=40001+32512=72513=H11B41  這個值對嗎?
                        dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
          為什么我的error一直輸出4號 報警?
          cvlsam
          富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
          級別: VIP會員

          精華主題: 3 篇
          發帖數量: 6809 個
          工控威望: 38413 點
          下載積分: 10601 分
          在線時間: 9691(小時)
          注冊時間: 2006-09-13
          最后登錄: 2025-06-24
          查看cvlsam的 主題 / 回貼
          1樓  發表于: 2016-03-11 16:53
          你的輸入參數有問題。

          我個人認為主要是要訪問的Modbus地址存在問題。

          你可以嘗試一下將ADDR的值改為432513,然后再測試。

          不要對于這個地址大于49999心存疑惑,在手冊上已經注明這一點。

          [attachment=145255]