請教版上前輩
目前小弟的機臺 使用Q02H CPU  透過 QD75M2 模組 控制 MR-J2S
目前是逆轉 
但因為需要改成正轉 請問是該修正哪一個參數呢?

有使用Gx-Configulator QP 軟體 但實在找不到該調哪個參數

請版上前輩幫忙
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-02-21
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-07-02 22:04
Gx-Configulator QP裡面有馬達的參數,預設值CV改成CCW就成反向了!!!