樓主  發(fā)表于: 2014-08-05 19:41
圖片:
PLC是FX3U  ,如圖,  19腳接到PLC 的X3。13和25接電源24負及PLC的輸入COM     。      用慢慢轉動電機軸  PLC的指示燈X3有閃爍一下就沒了。 在程序里面接收不到、
士林變頻器代理 18312516885
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-05-24
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-08-06 08:43
因為CZ信號寬度很窄,要用脈沖捕捉功能,你接的是X3,對應的是M8173。再就是要確認一下S/S接+24V沒有。