    還需要注意的是,在編程時,如果使用CH2,無協(xié)議通信功能中使用的軟元件與使用CH1時是不同的。另外,RS2只支持16位處理模式。

    一塊FX3U-485-BD 板是否有CH1和CH2,兩個通信口。。。。



    請問一下,三菱什么型號的通信板支持2路通道

    加二個通訊信就行

    是這樣的 我 一路是用變頻器專用指令通信

    重點:第二路用MODBUS通信 可行嗎?


    加二個通訊信,是不是每個通道用一種通信方式就可以,或者是用一塊FX3U-485-BD+FX3U-485ADP-MB來實現(xiàn)K1,K2兩個通信口.