jack0510
級別: 略有小成
![]() |
卷繞機伺服,調試好的,生產了2天,結果伺服不換向了,但PLC輸出沒問題呀,脈沖信號,方向信號。伺服是安川的,plc是匯川的。 查查沒問題,以為伺服壞了,就換了一個伺服,結果也是2天后就又不會換向了,伺服沒報故障代號,照理一直往一個方向走碰到限位也應該停,但沒停, 我設置的是伺服碰到限位,當前方向報警,但反方向可執行。因為我PLC程序已經換向了,好像伺服也認到變方向了,就伺服電機不執行反方向。 我用的是PLSV指令。 大師們,幫分析一下呢? 急啊,,, |
---|---|
|
jack0510
級別: 略有小成
![]() |
我的伺服是正轉500,到位后反轉500轉,來回反復的轉的呀。 設置是增量式的編碼器。 |
---|---|
|
jack0510
級別: 略有小成
![]() |
沒有用到累加的指令 |
---|---|
|
jack0510
級別: 略有小成
![]() |
今天檢查了,狗日的。我用的24V的電壓。安川的要串電阻的。可能里面的光耦壞了。MD ![]() |
---|---|
|