想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 09:15
固繼壓降太大,也不一定推得動,建議用光電隔離端子吧。